问题 单项选择题

某工业房屋的外围护墙为双层压型钢板复合保温板,保温板支承于跨度6m的简支钢墙梁上(如图10-1-1所示),该房屋所在地区的基本风压wk=0.45kN/m2,地面粗糙度类别为C类,试求距室外地面5m处的房屋中部位置钢墙梁1在风吸力作用下产生的沿钢墙梁跨度均布风荷载标准值与下列何项数值最接近().

提示:风阵系数βz等于1。

A.-0.49kN/m

B.-0.32kN/m

C.-0.40kN/m

D.-0.60kN/m

答案

参考答案:A

解析:

根据《建筑结构荷载规范》第7.3.2条,作用在钢墙梁1上由风吸力产生沿梁跨度的均布风荷载标准值qk按公式(10-1-1)计算:

qkzμslβz·wk·b (10-1-1)

今μz=0.74(查表7.2.1),βz=1,wk=0.45kN/m2,b=1.5m。

μsl 根据规范第3.3.3条注内的公式,钢墙梁1的从属面积A=1.5×6=9m2,风吸力时房屋中部外墙面从属面积为1m2时的μsl(1)=-1.0-0.2=-1.2,从属面积为10m2时为μsl(10)=-1.2×0.8=-0.96,因此A=9时μsl(9)按该公式确定:

μsl(9)=μsl(1)+[μsl(10)-μsl(1)]logA

=-1.2+[-0.96-(-1.2)]log9

=-0.97

因此qk=0.74×(-0.97)×1×0.45×1.5=-0.485kN/m,与选项A最接近。

其余B、C、D三项均不接近规范规定的计算值。

[点评] 确定围护结构构件所受局部压风引起的风荷载应考虑构件在房屋中的所在位置、从属面积、对表面风压或风吸、内表面的正压或负压等因素的影响,结构工程师应掌握它。