问题 单项选择题

多层钢结构厂房的支撑布置,下列哪一条不符合《抗震规范》的规定

A.柱间支撑宜布置在荷载较大的柱间,且在同一柱间上下贯通;当条件限制必须错开布置时,应在紧邻柱间连续布置,并宜适当增加相近楼层或屋面的水平支撑或柱间支撑搭接一层,确保支撑承担的水平地震作用可靠传递至基础
B.有抽柱的结构,应适当增加相近楼层、屋面的水平支撑,并在相邻柱间设置竖向支撑
C.各柱列的纵向刚度宜相等或接近
D.当各榀框架侧向刚度相差较大、柱间支撑布置又不规则时,采用钢筋混凝土楼板时,应设置楼盖水平支撑

答案

参考答案:D

解析: 多层钢结构厂房的支撑包括柱间竖向支撑和楼屋盖水平支撑。由于生产的需要,工艺设备的布置有时会和支撑布置位置发生冲突,造成柱间支撑布置难以上下贯通,水平支撑要错位布置。所以,多层钢结构厂房支撑的布置较为复杂,但不管怎样,布置支撑时要保证支撑能把水平力(特别是水平地震作用),通过适当的途径,可靠地传递至基础。在这个前提下,柱间支撑也可以不设置在同一柱间,水平支撑也可以错位布置。
对于抽柱的多层钢结构厂房,楼、屋水平支撑和柱间支撑的布置,也应遵循受力直接、传力合理可靠的原则。
多层钢结构厂房各柱列的纵向刚度宜相等或接近,各主轴方向的刚度也宜接近,以避免在地震作用下,结构产生过大的扭转效应。
多层钢结构厂房的楼屋盖应具有足够的承载力、整体性和水平刚度,它不仅要承受竖向荷载,也要承受水平力(包括水平地震作用)并协调各竖向抗侧力构件的受力。由于现浇钢筋混凝土楼、屋面板通过抗剪连接件与钢梁连成整体,通常具有足够的整体性和水平刚度,当多层钢结构厂房各榀框架的侧向刚度相差较大,柱间支撑布置又不规则性,它可以很好地协调各榀框架的受力,因而可以不必设置楼屋盖水平支撑。但钢铺板的楼屋盖结构体系则不同,其整体性和水平刚度均较差,当厂房的各榀框架侧向刚度相差较大,柱间支撑布置又不规则时,应设置楼屋盖水平支撑,以提高楼屋盖的水平刚度,并协调各榀框架的受力。
由上述分析可见,本题的选项D不符合《抗震规范》附录H第H.2.3条的要求,是本题的正确答案,A、B、C选项均符合《抗震规范》附录H第H.2.3条的要求。