多层钢结构厂房的地震作用计算,下列水平支撑哪一条不符合《抗震规范》的规定().
A.多层钢结构厂房,一般情况下,宜采用空间结构模型分析
B.多层钢结构厂房的现浇钢筋混凝土楼板,当板面开孔较小且用抗剪连接件与钢梁连接成为整体时,可视为刚性楼盖
C.在多遇地震作用下,结构阻尼比可采用0.03~0.04;在罕遇地震作用下,阻尼比可采用0.05
D.直接支承设备、料斗的构件及其连接,可不计入设备等产生的水平地震作用
参考答案:D
解析:
多层钢结构厂房,一般情况下,应采用空间结构模型进行结构分析计算,对体型复杂,质量分布、刚度分布不对称、不均匀的厂房,还应采用不少于两个不同力学模型的结构分析软件进行较精细的整体分析,以估计局部应力集中、变形集中及扭转的不利的影响,判断易损部位,以便采取可靠的抗震措施来提高结构的抗震能力。结构计算分析时,不应考虑非结构构件的有利作用,而应充分考虑非结构构件的不利作用。
多层钢结构厂房通常采用现浇钢筋混凝土组合楼板,亦可采用装配整体式楼盖或钢铺板。为了保证楼盖的整体刚度,钢筋混凝土楼板应与钢梁有可靠连接。钢筋混凝土楼板与钢梁连接应采用抗剪连接件。抗剪连接件分为柔性抗剪连接件和刚性抗剪连接件。柔性连接件又分为弯起钢筋柔性连接件和圆柱头栓钉柔性连接件(图10-21-1)。弯起钢筋柔性连接件取材方便,但需要逐个手工焊接既费工而且也费料,不经济;近年来工程上已逐渐采用圆柱头栓钉来代替弯起钢筋连接件。刚性抗剪连接件通常采用槽钢、角钢、加劲角钢、T型钢、方钢等(图10-21-2)。
钢筋混凝土楼板通过连接件与钢梁连接,连接件的作用有两个:一个是当组合梁受弯时,承受混凝土板与钢梁上翼缘之间产生的剪力;另一个作用是承受混凝土板与钢梁上下掀开的力(图10-21-3)。
钢筋混凝土楼板与钢梁间的抗剪连接件应根据不同的设计要求经计算确定,并满足相关的构造规定。
多层钢结构厂房的设备既可能布置在±0.000层楼地面上,也可能布置在以上的各楼层上。直接支承设备(包括料斗等)的构件及其连接,应计入设备(包括设备基础)等产生的地震作用。一般的设备对支承构件及其连接产生的水平地震作用,可按《抗震规范》附录H第H.1.5条的规定计算;该水平地震作用对支承构件产生的弯矩、扭矩,取设备重心至支承构件形心的距离计算。
从上述分析可知,本题的选项D不符合抗震规范附录H第H.2.6条的规定,是本题的正确答案,A、B、C选项符合抗震规范附录H第H.2.6条的规定,均不是本题的正确答案。