综合布线系统应采用共用接地的接地系统,如布线系统的接地系统中存在两个不同的接地体时,其接地电位差应不大于( )。
A.5V(r.m.s)
B.3V(r.m.s)
C.2V(r.m.s)
D.1V(r.m.s)
参考答案:D
解析: GB50311—2007《综合布线系统工程设计规范》7.0.4条。
综合布线系统应采用共用接地的接地系统,如布线系统的接地系统中存在两个不同的接地体时,其接地电位差应不大于( )。
A.5V(r.m.s)
B.3V(r.m.s)
C.2V(r.m.s)
D.1V(r.m.s)
参考答案:D
解析: GB50311—2007《综合布线系统工程设计规范》7.0.4条。