问题 单项选择题

室内热水采暖系统分为两个环路,用不等温降水力计算方法得到两环路计算结果: Ⅰ环路:流量G=1200kg/h,阻力损失△P=16000Pa Ⅱ环路:流量G=1500kg/h,阻力损失△P=20000Pa 对两个环路进行平差,其流量调整系数KG、压降调整系数Kp、温降调整系数尺Kt分别为()。

A.KG=1.25,Kp=1.56,Kt=0.80

B.KG=0.80,Kp=0.64,Kt=1.25

C.KG=0.87,Kp=0.75,Kt=1.15

D.KG=1.12,Kp=1.25,Kt=0.89

答案

参考答案:D

解析:

应先调整压降,以Ⅱ环路为基准,使两个环路压降相等。