问题 单项选择题

下图为热水供暖系统示意图,用户1、2的循环水量各为10t/h,用户处作用压力△PBC=10000Pa,热力站处作用压力△PAO=50000Pa,现在BC处接入一个与1、2完全相同的用户3,接入新用户前后AO压差保持不变,则接入用户3以后每个用户的流量和用户处BC的作用压力分别为()。

A.10t/h,10000Pa

B.7.07t/h,5000Pa

C.6.67t/h,6666.7Pa

D.7.07t/h,6666.7Pa

答案

参考答案:B

解析:

接入用户3以前的阻力数为:

接入用户3后阻力数:

SBC=102/32=11.11Pa/(t/h)2

S=100+11.11=111.11Pa/(t/h)2

用户流量:

Gi=21.21/3=7.07t/h

BC处作用压力:△PBC:=SG2=11.11×21.212=4998.0Pa≈5000Pa

或△PBC=SG2=100×7.072=4998.5Pa≈5000Pa

选择题
单项选择题