问题 单项选择题

某地环境监测部门对该地某项目进行了环保验收监测。该项目位于环境空气质量三类功能区和二氧化硫污染控制区,锅炉年运行小时按8000h,当地政府对该项目锅炉下达的废气污染物总量控制指标为SO227t/a,烟尘19t/a。锅炉环保验收监测结果如下表。

烟囱高度/m25
烟气量/(m3/h)11500
锅炉制定蒸发量/(t/h)7
过量空气系数3.2
SO2浓度/(mg/m2) 除尘器前320
除尘器后310
烟尘浓度/(mg/m2) 除尘器前1200
除尘器后200
已知:《锅炉大气污染物排放标准》(GBl3271—2001)中,锅炉过量空气系数为1.8,三类区锅炉烟尘最高允许排放浓度:Ⅰ时段为350mg/m3,Ⅱ时段为 250mg/m3;SO2最高允许排放浓度:Ⅰ时段为1200mg/m3,Ⅱ时段为900mg/m3
锅炉房装机总容量/(t/h)<11~<22~<44~<1010~<20
烟囱最低允许高度/m2025303540
SO2排放量和烟尘排放量是否超过当地政府下达的总量控制指标( )

A.SO2排放量和烟尘排放量均未超过
B.SO2排放量和烟尘排放量均超过
C.SO2排放量超过,烟尘排放量未超过
D.SO2排放量未超过,烟尘排放量超过

答案

参考答案:C