某10kV变电所,10kV系统中性点不接地。请回答下列问题:
某一控制、信号回路,额定电压U=110V(DC),电缆长度为68m,已知回路最大工作电流为4.2A。按允许电压降△U=4%Un计算铜芯电缆的最小截面应为()。(铜导体电阻系数ρ=0.0184Ωmm2/n,不考虑敷设条件的影响)
A.6mm2
B.4mm2
C.2.5mm2
D.1.5mm2
答案
参考答案:D
