抗震等级为二级的框架结构,其节点核心区的尺寸及配筋如题20图所示。混凝土强度等级为C40(fc=19.1N/mm2),主筋及箍筋分别采用HRB335(fy=300N/mm2)和HPB235(fyu=210N/mm2),纵筋保护层厚30mm。已知柱的剪跨比大于2。试问,节点核心区箍筋的配置,如下列()项所示时,才最接近且又满足规程中的最低构造要求。
A.φ10@150
B.φ10@100
C.φ8@100
D.φ8@75
答案
参考答案:D
解析:
根据《高2010》第6.4.10—2、6.4.7—1条及《混2010》6.3.3—2式进行计算,
当采用φ8箍筋时,
当采用φ10箍筋时,
拟采用φ8@75或φ10@100,并取其截面面积小者