问题 单项选择题

抗震等级为二级的框架结构,其节点核心区的尺寸及配筋如题20图所示。混凝土强度等级为C40(fc=19.1N/mm2),主筋及箍筋分别采用HRB335(fy=300N/mm2)和HPB235(fyu=210N/mm2),纵筋保护层厚30mm。已知柱的剪跨比大于2。试问,节点核心区箍筋的配置,如下列()项所示时,才最接近且又满足规程中的最低构造要求。

A.φ10@150

B.φ10@100

C.φ8@100

D.φ8@75

答案

参考答案:D

解析:

根据《高2010》第6.4.10—2、6.4.7—1条及《混2010》6.3.3—2式进行计算,

当采用φ8箍筋时,

当采用φ10箍筋时,

拟采用φ8@75或φ10@100,并取其截面面积小者