在]某厂根据负荷发展需要,拟新建一座110/10kV变电站,用于厂区内10kV负荷的供电,变电站基本情况如下:

1)电源取自地区110kV电网(无限大电源容量)。

2)主变采用两台容量为31.5MVA三相双绕组自冷有载调压变压器,户外布置,变压器高、低压侧均采用架空套管进线。

3)母台变压器低压侧配置2组10kV并联电容器,每组电容器2400kvar时;采用单星形接线,配12%干式空心电抗器,选用无重燃的真空断路器进行投切。

4)110kV设备采用GIS户外布置,10kV设备采用中置柜户内双列布置。

5)变电站接地网水平接地极采用F20热镀锌圆钢,垂直接地极采用50m×50m×5m热镀锌角钢;接地网埋深0.8m,按下图敷设。

请回答下列问题:

该变电站控制保护设备的经常负荷电流约为50A,选择蓄电池容量为300A·h,已知该类型电池的10h放电率I10=0.1C,其中C为电池容量,请计算充电装置的20A高频开关电源模块数量最接近()。

A.3个

B.6个

C.9个

D.12个

答案

参考答案:B

单项选择题