问题
单项选择题
设计要求基底下复合地基承载力标准值达到250kPa,现拟采用桩径为0.5m的旋喷桩,桩身试块的无侧限抗压强度为5.5MPa,强度折减系数取0.40。已知桩间土地基承载力标准值为120kPa,承载力折减系数取0.25。若采用等边三角形布桩,根据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2002)可算得旋喷桩的桩距最接近于()。
A.1.0m
B.1.2m
C.1.5m
D.1.8m
答案
参考答案:C
解析:
据《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79—1991)第10.2.3条计算如下
答案(C)正确。