问题
单项选择题
已知某建筑桩基安全等级为二级的建筑物地下室采用一柱一桩,基桩上拔力设计值为800kN,拟采用桩型为钢筋混凝土预制方桩,边长400mm,桩长为22m,桩顶入土深度为6m,桩端入土深度28m,场区地层条件见题4表。按《建筑桩基技术规范》(JGJ94—1994.)计算基桩抗拔极限承载力标准值,其值最接近下列()项数值。[注:抗拔系数λ按《建筑桩基技术规范》(JGJ94—1994)取高值]
A.1.16×103kN
B.1.56×103kN
C.1.86×103kN
D.2.06×103kN
答案
参考答案:B
解析:
据《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—1994)第5.2.18条,计算公式为
Uk=∑λiqsikUili
=0.8×28×4×0.4×6+0.8×55×4×0.4×10.7+0.7×100×4×
0.4×5.3=1561.92(kN)