下图为热水供暖系统示意图,用户1、2的循环水量各为10t/h,用户处作用压力△PBC=10000Pa,热力站处作用压力△PAO=50000Pa,现在BC处接入一个与1、2完全相同的用户3,接入新用户前后AO压差保持不变,则接入用户3以后每个用户的流量和用户处BC的作用压力分别为()。
A.7.52t/h,15000Pa
B.7.07t/h,5000Pa
C.6.87t/h,8000Pa
D.9.62t/h,10000Pa
参考答案:B
解析:
接入用户3以前的阻力数为
Si==10000/102Pa/(t/h)2=100Pa/(t/h)2
SBC==10000/202Pa/(t/h)2=25Pa/(t/h)2
S总==50000/202Pa/(t/h)2=125Pa/(t/h)2
S网=(125-25)Pa/(t/h)2=100Pa(t/h)2
接入用户3后阻力数:
SBC=102/32Pa/(t/h)2=11.11Pa/(t/h)2
S总=(100+11.11)Pa/(t/h)2=111.11Pa/(t/h)2
用户流量:
Gi=21.21/3t/h=7.07t/h
BC处作用压力:△PBC=SG2=11.11×21.212=4998.0Pa≈5000Pa
或△Pm=SG2=100×7.072=4998.5Ps≈5000Pa