问题 单项选择题

某工业园区洁净室的空气洁净度等级N为6级,室外大气含尘浓度≥0.5μm的为30×104PC/L,室内单位容积发尘量G=1.8×104PC/(min·m3),采用一次回风系统,考虑不均匀分布系数Ψ=1.1,按不均匀分布计算理论,换气次数nv=60.5h-1,安全系数a=0.6,则末级过滤器以后的送风空气含尘浓度Ns为( )。已知:(0.1÷0.5)0.28=0.03577

A.1.48PC/L
B.1.52PC/L
C.1.56PC/L
D.1.63PC/L

答案

参考答案:A

解析: 洁净室内空气洁净度等级N为6级,大于等于0.5μm的粒子的室内空气最大浓度限值
Cn=106×(0.1/0.5)0.28
=35170PC/m3(有效位数不超过三位,四舍五入)
=35200PC/m3/35.2PC/L。
不均匀分布计算理论的换气次数
nv=φn,n=60.5/1.1=55h-1公式:n=60G×103/(aN-Ns),N为室内空气含尘浓度,由上步计算得35.2PC/L,
则Ns=aN-(60G×10-3/n)
=0.6×35.2-(60×1.8×104×10-3/55)
=(21.12-19.64)PC/L=1.48PC/L。

判断题
单项选择题