问题 单项选择题

某室内热水采暖系统分为两个环路,用不等温降水力计算方法得到如下两个环路计算结果。 Ⅰ环路:流量G=1200kg/h,阻力损失△PI=15000Pa Ⅱ环路:流量G=1500kg/h,阻力损失△P=25000Pa 对于两个环路进行评差,其流量调整系数KG、压降调整系数KP、温降调整系数Kt分别为()。

A.KG=1.67,KP=1.29,Kt=0.77

B.KG=1.86,KP=1.31,Kt=0.99

C.KG=1.67,KP=1.31,Kt=0.82

D.KG=1.86,KP=1.29,Kt=0.72

答案

参考答案:A

解析:

[题解]应先调整压降,以Ⅱ环路为基准,使两个环路压降相等。