问题
单项选择题
设置空气调节的会堂建筑,其围护结构设计的下述做法从节能角度看, ( )是错误的。
Ⅰ.建筑外表面用浅色调;Ⅱ.围护结构内侧选用重质材料;Ⅲ.外墙面积尽量大;Ⅳ.向阳的窗户采取遮阳措施。
A.Ⅰ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅲ
答案
参考答案:C
解析: 见《民用建筑热工设计规范》(CB 50176—93)第3.4.12条,间歇使用的空调建筑,其外围护结构内侧和内围护结构宜采用轻质材料。会堂属于间歇使用空调的建筑,其围护结构内侧宜选用轻质材料。第3.4.6条,空调建筑的外表面积宜减少,外面宜采用浅色饰面。第3.4.8条,向阳面,特别是东、西向窗户,应采取有效的遮阳措施。