问题
单项选择题 案例分析题
在某市开发区拟建筑一座110/10kV变电所,两台主变压器布置在室外,型号为SF210-20000/110,设两回110kV电源架空进线;高压配电装置为屋内双层布置,10kV配电室、电容室、维修间、备件库等均匀布置有一层;110kV配电室、控制室布置在二层,请回答下列问题:
该变电所水平布置三相63mm×6.3mm硬铜母线,长度为10m,母线相间导体中心间距为350mm,母线绝缘子支撑点间距为1.2m。已知母线三相短路冲击电流为75kA。母线水平放置,为校验母线短路动稳定,短路电流通过母线的应力为()。(矩形截面导体的形状系数为Kx=0.66,振动系数为β=i.不考虑敷设条件的影响)
A.4395.8MPa
B.632.9MPa
C.99.8MPa
D.63.3MPa
答案
参考答案:D