问题 单项选择题 案例分析题

在某市开发区拟建筑一座110/10kV变电所,两台主变压器布置在室外,型号为SF210-20000/110,设两回110kV电源架空进线;高压配电装置为屋内双层布置,10kV配电室、电容室、维修间、备件库等均匀布置有一层;110kV配电室、控制室布置在二层,请回答下列问题:

继电保护设计时,系统单相接地故障持续时间在1min~2h之间,请按规范规定选择标称电压为10kV的电缆。其缆芯与绝缘屏蔽层(或金属护套之间)的额定电压U0最小为()。(不考虑敷设条件的影响)

A.6kV

B.8.7kV

C.10kV

D.12kV

答案

参考答案:B

单项选择题
问答题

某设备工程采用FIDIC《生产设备和设计—施工合同条件》。雇主分别与A公司订立了《雇主/咨询工程师服务协议书》,与B公司订立了《生产设备和设计—施工合同》。在合同履行过程中,发生了下述事件: 事件一:在B公司制造生产设备期间,工程师要求对生产设备的制造工艺进行实地检验,但B公司以生产设备的制造工艺涉及其商业秘密为由,拒绝安排工程师进入设备制造厂进行检验。 事件二:生产设备制造完毕,在运往安装现场途中遭遇暴风雪,交通中断,使得设备进场比预计时间迟延,导致安装工程延误了2天进行。对此,承包商提出索赔,要求延长竣工时间2天,并补偿2天的停工损失。 事件三:生产设备安装完毕,依照合同要求对生产设备进行竣工试验,在启动前试验时,发现由于雇主提供的基础工程出现沉降,导致不能进行启动试验,故对基础工程进行了修复,延误了2天的启动试验。进行启动试验时,发现由于生产设备的设计缺陷,影.响了生产设备运行的可靠性,又对生产设备进行了修补,因此导致竣工试验延误了3天。生产设备的竣工试验通过后,B公司向工程师提出索赔,要求延长竣工时间5天,补偿5天停工损失。 问题1.在事件一中,B公司是否可以拒绝工程师的检验要求说明理由。 2.在事件二中,工程师应如何处理承包商的索赔说明理由。 3.在事件三中,工程师应如何处理承包商的索赔说明理由。