问题 单项选择题

某场地抗震设防烈度为8度,设计地震分组为第二组,场地类别为Ⅰ类。建筑物 A和建筑物B的结构自振周期分别为TA=0.25s和Tb=0.4s。根据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2001),如果建筑物A和B的地震影响系数分别为aA和aB。则aA/aB的值为()。

A.0.5

B.1.1

C.1.3

D.1.8

答案

参考答案:C

解析:

根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2001)第5.1.4条及5.1.5条计算

Tg=0.3s,假定阻尼比为0.05

aA/aB=amax/[(Tg/TB)γη2amax]

根据规范图5.1.5得

aA2amax=amax

单项选择题
问答题 简答题