问题 单项选择题

下列入防工程设计措施, ( )限制不符合规定。

A.防空地下室顶板底面不应高出室外地平面
B.防护单元内不应设置伸缩缝或沉降缝
C.两个相邻防护单元必须设门洞时,此门应为防护密闭门
D.若两个防护单元防护等级不同时,高抗力的防护密闭门应设在低抗力防护单元一侧,而其低抗力的门设在高抗力的单元一侧

答案

参考答案:A

解析: 见《人民防空地下室设计规范》(GB 50038—2005)第3.2.15条。顶板底面高出室外地平面的防空地下室必须符合下列,1.上部建筑为钢筋混凝土结构的甲类防空地下室,其顶板底面不得高出室外地平面;上部建筑为砌体结构的甲类防空地下室,其顶板底面可高出室外地平面,但必须符合下列,1)当地具有取土条件的核5级甲类防空地下室,其顶板底面高出室外地平面的高度不得大于0.50m,并应在临战时按下述要求在高出室外地平面的外墙外侧覆土,覆土的断面应为梯形,其上部水平段的宽度不得小于1.0m,高度不得低于防空地下室顶板的上表面,其水平段外侧为斜坡,其坡度不得大于1:3(高:宽);2)核6级、核6B级的甲类防空地下室,其顶板底面高出室外地平面的高度不得大于1.00m,且其高出室外地平面的外墙必须满足战时防常规武器爆炸、防核武器爆炸、密闭和墙体防护厚度等各项防护要求;
2.乙类防空地下室的顶板底面高出室外地平面的高度不得大于该地下室净高的1/2,且其高出室外地平面的外墙必须满足战时防常规武器爆炸、密闭和墙体防护厚度等各项防护要求。

单项选择题