问题 单项选择题 案例分析题

在某市开发区拟建筑一座110/10kV变电所,两台主变压器布置在室外,型号为SF210-20000/110,设两回110kV电源架空进线;高压配电装置为屋内双层布置,10kV配电室、电容室、维修间、备件库等均匀布置有一层;110kV配电室、控制室布置在二层,请回答下列问题:

该110/10kV变电所~层10kV配电室内,布置有36台KYN1-10型手车式高压开关柜(小车长度为800mm),采用双列布置。请判断10kV配电室操作通道的最小宽度应为下列哪项数值?并说明其依据及主要考虑的因素是什么?()

A.3000mm

B.2500mm

C.2000mm

D.1700mm

答案

参考答案:B