问题 单项选择题

排烟管道不宜穿过防火墙,如必须穿过时,应设置烟气温度超过( )时能自动关闭的防火阀。

A.200℃
B.280℃
C.300℃
D.400℃

答案

参考答案:B

解析: 根据《人民防空工程设计防火规范》(GB 50098—98)(2001年版)第6.5.4条,排烟管道不宜穿过防火墙,如必须穿过时,应设置烟气温度超过280℃时能自动关闭的防火阀,并与排烟风机联锁。