问题
单项选择题
某车间局部排风量为0.56kg/s,采暖室外计算温度为-25℃,冬季室内工作区温度为15℃,围护结构耗热量为58kJ/s,为使室内产生负压机械送风量为排风量的90%,则要求的机械通风量为( )kg/s。
A.0.3
B.0.5
C.0.1
D.0.4
答案
参考答案:B
解析:[题解] 机械送风量Gjj=0.9Gjp=0.9×0.56kg/s=0.5kg/s。
某车间局部排风量为0.56kg/s,采暖室外计算温度为-25℃,冬季室内工作区温度为15℃,围护结构耗热量为58kJ/s,为使室内产生负压机械送风量为排风量的90%,则要求的机械通风量为( )kg/s。
A.0.3
B.0.5
C.0.1
D.0.4
参考答案:B
解析:[题解] 机械送风量Gjj=0.9Gjp=0.9×0.56kg/s=0.5kg/s。