使用反向评估时,要根据( )反推。
A.项目的外部收益或净现值
B.项目的总收益率
C.项目总投资
D.项目的内部收益率或净现值
参考答案:D
某工程采用打入式钢筋混凝土预制方桩,桩截面边长为400mm,单桩竖向抗压承载力特征值Ra=750kN。某柱下原设计布置A、B、C三桩,工程桩施工完毕后,检测发现B桩有严重缺陷,按废桩处理(桩顶与承台始终保持脱开状态),需要补打D桩,补桩后的桩基承台如图所示。承台高度为1100mm,混凝土强度等级为C35(ft=1.57N/mm2),柱截面尺寸为600mm×600mm。
提示:按《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—2008)作答,承台的有效高度H0按1050mm取用。
假定,补桩后,相应于作用的基本组合下,不计承台及其上土重,A桩和C桩承担的竖向反力设计值均为1100kN,D桩承担的竖向反力设计值为900kN。试问,通过承台形心至两腰边缘正交截面范围内板带的弯矩设计值M(kN·m),与下列何项数值最为接近()
A.780
B.880
C.920
D.940
在Photoshop中,对选区定位的辅助工具是()。
A.标尺
B.网格线
C.标尺与网格线
D.蒙版