问题
单项选择题
有一风机盘管空调系统,夏季总冷负荷为1000kW,冬季总热负荷为900kW,冬季供热为60℃/50℃的热水,夏季供冷为7℃/12℃的冷水,夏季工况管道的实测阻力为0.26MPa,水的比热容为4.18kJ/(kg·K),则冬季工况管道的阻力接近()MPa。
A.0.032
B.0.055
C.0.15
D.0.20
答案
参考答案:A
解析:
(1) 计算冷水量。。
(2) 计算热水量。。
(3) 计算冬季管道的阻力:冬季管道的阻力近似按下式估算。