问题
单项选择题
制冷机房中有一台冷水机组,其声功率级为85dB,两台相同的循环水泵,单台的声功率级为77dB,一台补水泵,其声功率级为80dB,这些设备设置在同一房间中,则制冷机房最大的声功率级为______dB。 不同声功率级叠加的附加值表 (单位:dB)
两个声功率级差值 4 5 6 7 8 9 10 15 附加值 1.8 1.5 1.0 0.8 0.6 0.5 0.4 0.1
A.85~86
B.86~87
C.87~88
D.88~89
答案
参考答案:C