某栋楼的空调水系统,冷水机组的阻力为100kPa,管道为异程系统,最远环路的阻力最大,其单程长度50m,比摩阻均按150Pa/m估算,局部阻力为摩擦阻力的50%,过滤器、分集水器等管道附件的阻力为80kPa,最远环路空调末端阻力为43kPa,则循环水泵的扬程应选______m。
A.24
B.26
C.28
D.30
答案
参考答案:C
解析: 循环水泵扬程的安全因数取1.1。
管道为异程系统,最远环路的总管长为两倍单程管长。因此循环水泵的扬程为
H=(50×2×0.15+100+80+43)×1.1/103×9.8m=27.6m。