某办公楼采用风机盘管加新风系统,其中有一普通办公室,共有3个人,人员的散湿量为33g/(h·人),冬季房间围护结构的热负荷为800W,冬季空调室内计算温度为18℃:、相对湿度要求为30%,冬季室外空调计算参数为:干球温度-10℃、相对湿度50%,冬季大气压力按1013kPa计算,空气的密度为1.2kg/m3,质量定压热容为1.01kJ/(kg·K),水的平均比热容为4.17kJ/(kg·K)。室内采用超声波加湿器加湿,该房间冬季空调总热负荷为______W。
A.1800~1900
B.1900~2000
C.2000~2100
D.2100~2200
参考答案:A
解析: (1) 计算新风量与新风热负荷:根据设计规范,办公室每人需要的新风量为30m3/h,改房间的总新风量为90m3/h,新风热负荷为
Qw=Lwρcp(tn-tw)=90×1.2×1.01×(18+10)/3.6W=848W。
(2) 计算加湿量
W=Lwρ(dn-dw)-Wr=[90×1.2×(3.8-0.8)-33×3]g/h=225g/h。
(3) 计算冬季总热负荷
Q=(800+848+225×2.5)W=2211W。