空调表冷器的供冷量为800kW,供回水温差为5℃,冷水的比热容为4.19kJ/(kg·K),密度为1000kg/m3,在设计状态点水泵的扬程为27m,效率为70%,则水泵的轴功率为()kW。
A.8~9
B.11~12
C.12~13
D.14~15
答案
参考答案:D
解析:
(1) 计算冷水流量。。
(2) 计算水泵轴功率。。
空调表冷器的供冷量为800kW,供回水温差为5℃,冷水的比热容为4.19kJ/(kg·K),密度为1000kg/m3,在设计状态点水泵的扬程为27m,效率为70%,则水泵的轴功率为()kW。
A.8~9
B.11~12
C.12~13
D.14~15
参考答案:D
解析:
(1) 计算冷水流量。。
(2) 计算水泵轴功率。。