问题 单项选择题

有一段空调水管De89×4,输送的制冷量为100kW,冷水的供回水温差为5℃。冷水的比热容为4.18kJ/(kg·K),密度为1000kg/m3,管道长度20m,摩擦阻力因数为0.03,管道上设有一个阀门,局部阻力因数为7,弯头一个,局部阻力因数为1,这段管的流动阻力为()Pa。

A.5500~6000

B.6500~7000

C.7500~8000

D.9500~10000

答案

参考答案:B

解析:

(1) 计算水流量和管内径。

管内径是dn=(89-2×4)mm=81mm。

(2) 计算流速。

(3) 计算总阻力。

解答题
单项选择题