问题 单项选择题

某一舒适性空调房间采用一次回风全空气空调方案,空调冷负荷为15000W,湿负荷为6kg/h,室内设计参数为:干球温度26℃、相对湿度60%,需要的新风量为900m3/h,室外空调计算参数为:干球温度33℃、湿球温度29℃,送风焓值hs=47.5kJ/kg,空气的密度为1.2kg/m3,冷冻水的供回水温度为7℃/12℃,水的比热容为4.17kJ/(kg·K),表冷器出口参数17℃、95%,则空调机组需要的冷冻水量为()t/h。

A.4~5

B.5~6

C.6~7

D.7~8

答案

参考答案:B

解析:

(1) 计算送风量:送风量4167m3/h,室内状态in=58.3kJ/kg。

(2) 计算回风量Lh-L—Lw=(4167-900)m3/h=3267m3/h。

(3) 在i-d图上求出新风状态点iw=94.5kJ/kg。

(4) 求出新风和回风的混合点的焓

(5) 在i-d图上求出表冷器出口的状态点,由表冷器出口参数17℃、相对湿度95%,求出焓值45.9kJ/kg。

(6) 计算表冷器需要的冷水量