问题
单项选择题
某空调系统采用全空气空调方案,冬季房间空调总热负荷为10000W,湿负荷为3kg/h,冬季室内设计参数为:干球温度18℃、相对湿度30%,需用的新风量为900m3/h,冬季室外空调计算参数为:干球温度-10℃、相对湿度50%,冬季大气压力为1013kPa,送风温差为10℃,空气的密度为1.2kg/m3,质量定压热容为1.01kJ/(kg·K),则该空调系统新风和回风混合后的送风状态最接近()。
A.干球温度为10.5℃、相对湿度为35%
B.干球温度为9.5℃、相对湿度为40%
C.干球温度为8.5℃、相对湿度为45%
D.干球温度为7.5℃、相对湿度为50%
答案
参考答案:B
解析:
(1) 送风量。
(2) 回风状态点参数dn=3.8g/kg,in=27.7kJ/kg。
(3) 新风状态点参数dw=0.8g/kg,iw=-8.1kJ/kg。
(4) 混合后焓值。
(5) 混合后含湿量。
(6) 由i-d图求出混合状态点参数为9.44℃、89.8%。