问题 单项选择题

某空调房间的夏季空调显热负荷为5350W,室内设计计算温度为24℃。送风温差为5℃,采用侧上贴附送风方式,设置两个送风口,送风速度为3~4m/s,空气的密度为1.2kg/m3,比定压热容为1.01kJ/(kg·K),风口为矩形百叶风口,高度为320mm,风口的有效断面系数为0.9,相对贴附长度与阿基米德数的关系见下表,送风口贴附射流的贴附长度为()m。 贴附射流的相对贴附长度与阿基米德数的关系
Ar 0.003 0.004 0.005 0.006 x/d0 36 32 30 28

A.7~8

B.8~9

C.11~12

D.13~14

答案

参考答案:C

解析:

(1) 计算送风口的送风量

房间总送风量为

(2) 计算送风口的尺寸:设风速为3.5m/s,则单个风口的送风面积为

确定送风口尺寸为400mm×320mm,当量直径

风速:

(3) 计算贴附长度

由附表查出,x/d0=32

因此贴附长度为:x=0.356×32m=11.4m。