问题
单项选择题
某组合式空调机组的风量为10000m3/h,冬季空气加热器的供水温度为80℃,回水温度为60℃,热水流量为2.5t/h。空调房间的室内温度为18℃,相对湿度没有要求。新风量为1000m3/h。冬季室外空调计算温度为-10℃、相对湿度50%。空气的密度为1.2kg/m3,质量定压热容为1.01kJ/(kg·K),热水的平均比热容为4.18kJ/(k·K)。不考虑风机的温升、设备和风管的散热量,空调房间的送风温差为()℃。
A.10.4
B.12.4
C.14.4
D.15.4
答案
参考答案:C
解析:
(1) 空气加热器入口温度。
(2) 空气加热器散热量。
(3) 送风温度。
(4) 送风温差Δt=t0-tn(32.4-18)℃=14.4℃。