问题 单项选择题

某建筑物中有一空调房间,室内计算温度为26℃,南墙有外窗(1500mm×1500mm),其传热系数为K=2.6W/(m2·K),玻璃窗修正系数为xb=0.86,窗的有效面积系数xm=0.75,不考虑内外遮阳,该建筑物所在地夏季空调室外计算日平均温度twp=28℃,空调室外计算干球温度twg=32℃,当地南向无内遮阳标准窗的冷负荷系数见下表,日射得热最大值Jo,max=318W/m2,该外窗日射冷负荷的最大值为______W。 南向无内遮阳标准窗的冷负荷系数表
时刻 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 冷负荷系数 0.43 0.54 0.61 0.62 0.58 0.48 0.38 0.34

A.280~290
B.310~320
C.370~380
D.400~410

答案

参考答案:A

解析: (1) 外窗传热面积F=(1.5×1.5)m2=2.25m2
(2) 由附表可知最大冷负荷系数出现在13:00时,其值为0.62。
(3) 外窗日射冷负荷最大值为
CLQ=0.75×0.86×1×2.25×318×0.62W=286W。

判断题
多项选择题