问题
单项选择题
某舒适性空调房间采用全空气空调方案,空调冷负荷为15000W,湿负荷为6kg/h,室内设计参数为:干球温度26℃、相对湿度60%。夏季大气压力为1013kPa,表冷器将新风和回风的混合风处理到17℃、95%,空气的密度为1.2kg/m3,则该房间的空调送风量为()m3/h。
A.2100~2200
B.3100~3200
C.4100~4200
D.5100~5200
答案
参考答案:C
解析:
(1) 热湿比。
(2) 在i-d图上,找出室内状态点,根据ε通过室内状态点作室内处理过程线,通过表冷器出口状态作等湿线,两线的交点就是送风状态点,送风温度为18.4℃。求出室内焓值in=58.3kJ/kg,送风焓值i0=47.5kJ/kg。
(3) 送风量。