计算题:某220kV变电站的通信设备总工作电流为30A,采用两组300AH的免维护蓄电池,试计算整流器容量。(备用容量按25%考虑、蓄电池充电按10小时率计算)。

答案

参考答案:

300AH蓄电池的所需的充电电流=300/10×2=60A

整流器总电流=30+60=90A

备用容量电流=90×25%=22.5A

整流器的总容量=90+22.5=112.5A

整流器的总容量为112.5A。