某桥墩基础底面尺寸4m×8m,正常使用极限状态下,相应于作用的长期效应组合时,作用于基底的中心荷载N=8000kN(已包括基础重力及水的浮力),基础埋深1.5m,地基土层情况如图3.3.3.3所示,地基土层室内压缩试验成果见表3.3.3.2,如果沉降计算的经验系数M取0.4,则基础中心的沉降量为()cm。
A.0.98
B.1.22
C.1.34
D.1.47
参考答案:D
解析:
①基底附加应力(计算黏土层顶面)。
②分层。
0.4b=0.4×4=1.6m,基底下可压缩层为2.6m,可分为两层,第一层1.6m,第二层1.0m。
③计算各层压缩量及压缩模量,列于下表。
④自重应力。
0点(黏土层顶面):σc0=18.9×1.5=28.4(kPa)
1点
σc1=28.4+19.1×1.6=58.9(kPa)
2点
σc2=58.9+19.1×1=78(kPa)
⑤附加应力系数αi[查规范(JTJ 024—1985)附表4]。
⑥附加应力。
0点:△P=1.000×221.7=221.7(kPa)
1点:△P=0.87×221.7=192.9(kPa)
2点:△P=0.694×221.7=153.9(kPa)
⑦初始孔隙比e1。
①层:
⑧压缩后孔隙比e2。
①层:
⑨单层压缩量。
⑩总沉降量s。
s=ms∑s'=0.4×(2.4+1.2)=1.44(cm)=14.4(mm)
选项(D) 最接近。