某单桩单柱灌注桩,桩径1.0m,桩长22m,作用在承台底面竖向荷载NK=1000kN,考虑负摩阻力后,验算基桩承载力是否满足要求(粉土ξn=0.2;粉质黏土ξn=0.25)。()
A.满足
B.不满足
C.无法判定
参考答案:A
解析:
(1) 不考虑负摩阻力,单桩极限承载力计算
Qu=u∑qsikli+qpk·A
=π×1.0×(40×10+50×10+80×2)+2500×π×0.52
=3328.4×1962.5=5290.9kN
(2) 考虑负摩阻力,单桩极限承载力
l0=20m,ln/l0=0.9,ln=0.9l0=0.9×20=18m
由地面算起ln=18+1.0=19m
黏土
σ'i=σ'ri=58kPa;=ξnσ'i=0.2×58=11.6kPa
粉质黏土:
σ'i=σ'ri=138kPa;=ξnσ'i=0.25×138=34.5kPa
=1.0×π×1.0×(11.6×10+34.5×8)
=1230.9kN
NK+≤Ra,Ra=πd×2×50+1962.5=2276.5kN
1000+1230.9=2230.9kN≤Ra=2276.5kN满足。
点评:(1) 不考虑负摩阻力的单桩极限承载力标准值为侧阻力加端阻力Qu=5290.9kN;
(2) 负摩阻力计算,当>qsik时,取
=qsik,当
<qsik时,取
,黏土
为11.6kPa;粉质黏土
=34.5kPa;
(3) 基桩竖向承载力特征值Ra只计中性点以下部分侧阻和端阻;
(4) 端承型基桩,负摩阻力引起的下拉荷载应作为外荷载的一部分验算承载力。