某洁净区面积为800m2,分(一)、(二)、(三)三个洁净室,室内温度、相对湿度要求一样,空气洁净度等级均为(N)7级,层高3.0m,设置一套净化空调系统送风。三个洁净室的排风量、正压风量和人员情况如下表所示:
排风量(m3/h) | 正压风量(m3/h) | 室内人数/个 | |
(一)室 | 1300 | 2000 | 70 |
(二)室 | 1000 | 1500 | 30 |
(三)室 | 100 | 900 | 25 |
A.3200m3/h
B.11800m3/h
C.9000m3/h
D.6800m3/h
答案
参考答案:D
解析: (1) 补偿排风量和保证正压值所需要的新风量(排风量和正压风量之和)(一)、(二)、(三)室分别为:3300m3/h、2500m3/h、1000m3/h。总和为6800m3/h。
(2) 每人每小时需要新风量不小于40m3/h,(一)、(二)、(三)室人员所需要的新风量分别为2800m3/h,1200m3/h、1000m3/h,人员需要新风量合计为5000m3/h。
取以上二者的大者,则为6800m3/h。