问题 单项选择题

已知某空调系统,室内计算温度为tn=26℃,相对湿度=60%,大气压力为101325Pa,室外计算干球温度tw-=35℃,湿球温度ts=26℃,新风比为20%,室内冷负荷为0.56kJ/s,湿负荷为0kg/s,送风温差为6℃,当采用直流式系统,则系统夏季处理空气所需的冷量为()kW。

A.2.62

B.2.96

C.3.28

D.4.09

答案

参考答案:A

解析:

首先计算热湿比,其空气处理过程如右图,已知露点温度为tL=19.3℃,;iL=51.49kJ/kg,因送风温差为6℃,查得送风点的状态参数为t0=20℃, i0=52.2kJ/kg。

送风量

则系统的冷量为Q=G(iw-iL)=0.09×(80.52-51.49)kW=2.62kW。

配伍题