问题
单项选择题
已知某空调系统,室内计算温度为tn=26℃,相对湿度=60%,大气压力为101325Pa,室外计算干球温度tw-=35℃,湿球温度ts=26℃,新风比为20%,室内冷负荷为0.56kJ/s,湿负荷为0kg/s,送风温差为6℃,当采用直流式系统,则系统夏季处理空气所需的冷量为()kW。
A.2.62
B.2.96
C.3.28
D.4.09
答案
参考答案:A
解析:
首先计算热湿比,其空气处理过程如右图,已知露点温度为tL=19.3℃,;iL=51.49kJ/kg,因送风温差为6℃,查得送风点的状态参数为t0=20℃, i0=52.2kJ/kg。
送风量。
则系统的冷量为Q=G(iw-iL)=0.09×(80.52-51.49)kW=2.62kW。