问题
单项选择题
依据《电子信息系统机房设计规范》(GB 50174—2008)可知,对于涉及国家秘密或企业对商业信息有保密要求的电子信息系统机房,应设置电磁屏蔽室。以下描述中,不符合该规范要求的是______。
A.所有进入电磁屏蔽室的电源线缆应通过电源滤波器进行处理
B.进出电磁屏蔽室的网络线宜采用光缆或屏蔽缆线,光缆应带有金属加强芯
C.非金属材料穿过屏蔽层时应采用波导管,波导管的截面尺寸和长度应满足电磁屏蔽的性能要求
D.截止波导通风窗内的波导管宜采用等边六角形,通风窗的截面积应根据室内换气次数进行计算
答案
参考答案:B
解析:[分析] 《电子信息系统机房设计规范》(GB 50174—2008)中的相关规定如下:
9.3.3进入电磁屏蔽室的电源线应通过电源滤波器进行处理。电源滤波器的规格、供电方式和数量应根据电磁屏蔽室内设备的用电情况确定。
9.3.5进出电磁屏蔽室的网络线宜采用光缆或屏蔽缆线,光缆不应带有金属加强芯。
9.3.6非金属材料穿过屏蔽层时应采用波导管,波导管的截面尺寸和长度应满足电磁屏蔽的性能要求。
9.3.7截止波导通风窗内的波导管宜采用等边六角形,通风窗的截面积应根据室内换气次数进行计算。
由上述规定可知,B选项不符合规范要求,因此应选B。