问题 单项选择题

某房间的夏季冷负荷为15kW,室内的余湿量为0.00kg/s,室内设计温度为tn=26℃,相对湿度=55%,大气压力为101325Pa,室外气象参数为:室外计算干球温度tw=32℃,湿球温度为ts=26℃,新风比为10%,采用最大温差送风,则其系统冷量为()。

A.17kW

B.19kW

C.13kW

D.15kW

答案

参考答案:B

解析:

,见右图所示:

iN=55.67kJ/kg,iw=80.52kI/kg

混合点C焓值:ic=58.15kJ/kg;

送风点O焓值:io=47.35kJ/kg;

露点L焓值:iL=47.34kJ/kg;

冷量Q:Q=G(ic-iL)=1.8×(58.15-47.34)kW=19kW。

单项选择题