问题
单项选择题
某房间的夏季冷负荷为15kW,室内的余湿量为0.00kg/s,室内设计温度为tn=26℃,相对湿度=55%,大气压力为101325Pa,室外气象参数为:室外计算干球温度tw=32℃,湿球温度为ts=26℃,新风比为10%,采用最大温差送风,则其系统冷量为()。
A.17kW
B.19kW
C.13kW
D.15kW
答案
参考答案:B
解析:
,见右图所示:
iN=55.67kJ/kg,iw=80.52kI/kg
混合点C焓值:ic=58.15kJ/kg;
送风点O焓值:io=47.35kJ/kg;
露点L焓值:iL=47.34kJ/kg;
则
冷量Q:Q=G(ic-iL)=1.8×(58.15-47.34)kW=19kW。