若已知某R22热泵装置向室内的供热量为4.08kW,运行工况为:tk=35℃,t0=-5℃,液体过冷度为5℃,吸气过热度15℃,则系统从室外低温装置中吸收的热量为()。
A.2.28kW
B.2.86kW
C.3.29kW
D.3.51kW
答案
参考答案:D
解析:
如下图所示
根据已知工况,查得各状态点的焓值为:
h1=359kJ/kg,h2=380kJ/kg,h3=229kJ/kg,Qk=4.08kW,则:
单位制冷量q0=h1-h3=130kJ/kg
单位冷凝热qk=h2-h3=151kJ/kg
单位理论功W0=h2-h1=21kJ/kg
Q0=Mrq0=0.027×130kW=3.51kW。