问题 单项选择题

若已知某R22热泵装置向室内的供热量为4.08kW,运行工况为:tk=35℃,t0=-5℃,液体过冷度为5℃,吸气过热度15℃,则系统从室外低温装置中吸收的热量为()。

A.2.28kW

B.2.86kW

C.3.29kW

D.3.51kW

答案

参考答案:D

解析:

如下图所示

根据已知工况,查得各状态点的焓值为:

h1=359kJ/kg,h2=380kJ/kg,h3=229kJ/kg,Qk=4.08kW,则:

单位制冷量q0=h1-h3=130kJ/kg

单位冷凝热qk=h2-h3=151kJ/kg

单位理论功W0=h2-h1=21kJ/kg

Q0=Mrq0=0.027×130kW=3.51kW。

单项选择题 A1/A2型题
判断题