问题
单项选择题
已知某.工艺性空调房间尺寸为6.0m×6.0m×4.Om。采用全面孔板送风,房间送风量为3500m3/h,孔口送风速度为4m/s,则稳压层的最小净高应为()。
A.0.2m
B.0.22m
C.0.16m
D.0.18m
答案
参考答案:A
解析:
稳压层的净高应为,根据送风量和房间面积得单位面积送风量。稳压层内有孔板部分的气流最大流程S为6m。代入得净高为0.16m。因为考虑到安装方便,即使是很小的空调房间,稳压层净高一般也不应小于0.2m,所以答案选A。