问题 单项选择题

拟将锅炉排污水利用为热水热力网的补给水,则锅炉排污水的pH值控制范围应是下列哪一项

A.pH值(25℃)9~12
B.pH值(25℃)10~12
C.pH值(25℃)6~10
D.pH值(25℃)7~11

答案

参考答案:D

解析: 《城市热力网设计规范》CJJ 34—2002第4.3.1条。
关于水质问题相关总结:
1.《暖规》第4.3.1条条文说明
降低钢制散热器腐蚀速度可采用以下几个方面的措施:根据《工业锅炉水质》GB 1576的要求,控制系统水质和系统补水水质的溶解氧应≤0.1mg/L;水温25℃时pH值,给水≥7,锅炉应在10~12之间。
2.《暖规》第4.4.13条条文说明
热水吊顶辐射板的供水温度,宜采用40~140℃的热水。热水水质应符合《工业锅炉水质》GB 1576的要求。
3.《暖规》第6.4.14条条文说明
空气调节热水水质硬度要求应等同于供暖系统,目前一般换热器尚没有对补水要求的统一标准,吸收式制冷的冷热水机组则要求补水硬度在50mg(CaCO3/L以下。
4.《暖规》第7.3.3条文说明(《二版教材》)
水源热泵机组采用地下水、地表水的水质可以参考:pH值:6.5~8.5;CaO含量<200mg/L;矿化度<3g/L;CL-浓度<100mg/L;

浓度<200mg/L;Fe2+浓度<1mg/L;H2S浓度<0.5mg/L;含砂量<1/200000。
5.《城镇供热管网设计规范》CJJ 34—2010第4.3.1条
以热电厂和区域锅炉房为热源的热水热力网,补给水水质应符合以下要求:浊度(FTU)≤5.0;硬度(mmol/L)≤0.60;溶解氧(mg/L)≤0.10;油(mg/L)≤2.0;pH(25℃)7.0~11.0;
开式热水热力网补给水水质除应符合上述规定外,还应符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749;
6.《城镇供热管网设计规范》CJJ 34—2010第4.3.3条
对蒸汽热力网,由用户热力站返回热源的凝结水水质应符合下列规定:总硬度(mmol/L)≤0.05;铁(mg/L)≤0.5;油(mg/L)≤10;蒸汽管网的凝结水排放时,水质应符合现行行业标准《污水排入城市下水道水质标准》CJ 3082。
7.《城镇供热管网设计规范》CJJ 34—2010第10.3.2条
间接连接采暖系统的补水质量应保证换热器不结垢,当不能满足要求时应对补给水进行软化处理或加药。当采用化学软化处理时,水质标准应符合第4.3.1条的规定,当采暖系统中没有钢板制散热器时可不除氧;当采用加药处理时,水质标准应符合下列规定:浊度(FTU)≤20.0;硬度(mmol/L)≤6.0;油(mg/L)≤2.0;pH(25℃)7.0~11.0。

简答题