问题
多项选择题
建筑物为防止雷电冲击波侵入变配电装置等,所采用的措施有( )等。
A.全长直接埋地电缆供电,入户处电缆金属外皮接地
B.架空线转电缆供电,架空线与电缆连接处装设避雷器,避雷器等一起接地
C.架空线供电,入户装设阀型避雷器或保护间隙
D.应将建筑物不带电的金属装备、金属结构连成整体并予以接地
E.架空线路应将平行管道、相距不到100mm的管道用金属线跨接起来
答案
参考答案:A,B,C
解析:室外低压配电线路宜全线采用电缆直接埋地敷设,在入户处应将电缆的金属外皮、钢管接到等电位连接带或防闪电感应的接地装置上,在入户处的总配电箱内是否装设电涌保护器应根据具体情况按雷击电磁脉冲防护的有关规定确定。
当难于全线采用电缆时,不得将架空线路直接引入屋内,允许从架空线上换接一段有金属铠装(埋地部分的金属铠装要直接与周围土壤接触)的电缆或护套电缆穿钢管直接埋地引入。这时,电缆首端必须装设户外型电涌保护器并与绝缘子铁脚、金具、电缆金属外皮等共同接地,入户端的电缆金属外皮、钢管必须接到防闪电感应接地装置上。