问题
单项选择题
某双绕组变压器的额定容量为90MVA,短路损耗△Ps=340kW,短路电压百分值Us%=10.5,额定变比为220/38.5kV,选基准功率为100MVA,基准电压为各级额定电压,则归算到高压侧的阻抗参数的标幺值为()。
A.0.0042+j0.1167
B.0.042+j0.1167
C.0.42+j1.167
D.4.2+j11.67
答案
参考答案:A
解析:
