问题 单项选择题

某抗震烈度为7度的底层框架一抗震墙多层砌体房屋底层框架柱KZ、钢筋混凝土抗震墙(横向GQ-1,纵向GQ-2),砖抗震墙ZQ的设置如题图所示。各框架柱KZ的横向侧向刚度均为k=5.0×104kN/m,横向钢筋混凝土抗震墙GQ-1(包括端柱)的侧向刚度为k=280×104kN/m,砖抗震墙ZQ(不包括端柱)的侧向刚度为f(=40.0×104kN/m,地震剪力增大系数η=1.35。

假设作用于底层标高处的横向地震剪力标准值Vk=2000kN,试问,作用于每道横向钢筋混凝土抗震墙GQ-1上的地震剪力设计值(kN)应与()项接近。

A.1500

B.1250

C.1000

D.850

答案

参考答案:A

解析:

根据《抗2010》7.2.4条第3款,剪力全部由剪力墙(或抗震墙)承担并按刚度比分配

[1.3×2000×1.35×280/(40+280)]/2=1535.6(kN)

解答题
填空题