问题 单项选择题

某PHC600(110)预应力管桩,混凝土强度等级C80,主筋HRB335,1712.6,离桩顶3.0m范围箍筋间距100mm,计算桩身承载力设计值接近()(ψc=0.85)。

A、5900kN

B、5200kN

C、5700kN

D、5100kN

答案

参考答案:C

解析:

桩身承载力设计值

C80混凝土

fc=35.9MPa,HRB335主筋

=0.00212m2

N=0.85×35.9×103×0.1692+0.9×300×103×0.00212

=5163.1+572.4=5735.5kN

[点评] 根据《建筑桩基技术规范》:(1)桩承受竖向荷载时,桩侧阻力作用使竖向荷载随深度递减,桩身受压承载力由桩顶下一定区段控制,纵向主筋在一定条件下可计入桩身承载力,规范规定凡桩顶下5d(d为桩径)范围箍筋间距不大于100mm者均可计入纵向主筋作用;(2)ψc为成桩工艺系数,规范规定,预制桩和预应力管桩ψc0.85;(3)纵向主筋承载力在该桩条件下占N的10%。